Caro professore neel'esercizio n° 8 ho trovato un pò di difficolta a capire quale era la portata per il calcolo del diametro nel tratto utenza-serbatoio, non so se considerare la portata media ovvero quella in entrata oppure la somma dell portate medie del primo e secondo intervallo oppure ancora la portata max tra i due intervalli, che nel caso in esame sarebbe la Q media del primo intervallo.
Comment
There are no comments made yet.
Accepted Answer Pending Moderation
Ciao, anche io ho un problema simile al tuo in particolare, svolgendo gli esercizi mi sono trovato in crisi in un paio di situazioni.
1) Quando l'utenza lavora solo fra 0-16h mentre la pompa lavora a regime 24h, come di devo calcolare la portata? Come valore medio sulle intere 24 ore o come somma dei valori medi delle singole utenze nei loro rispettivi intervalli di funzionamento?
2)La portata che utilizziamo nelle formule per i vari calcoli è sempre Qtot=somma Qmedie richieste dalle utenze, ma nel dimensionamento del sistema di accumulo, ipotizzando di trovarsi nel caso 1) quale uso?

Grazie, mi scuso per la confusione
Comment
There are no comments made yet.
Accepted Answer Pending Moderation
io pure mi sto incasinando, ma la Qtot (cioè quella del tratto S-1) è la stessa che utilizziamo nel calcolo della R(t)??
Oppure bisogna distinguere tra portata in uscita dal serbatoio piez. o autoclave e portata della pompa di alimentazione????
AIUTO!!
Comment
There are no comments made yet.
Accepted Answer Pending Moderation
Bentornato, Tommy!!!!
..anche se purtroppo in forma anonima!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Comment
There are no comments made yet.
Accepted Answer Pending Moderation
Il punto fondamentale è che bisogna distinguere la portata media in uscita dal serbatoio, dalla portata media in ingresso al serbatoio.

La prima è quella che mediamente scorrerà nella rete ed è quindi quella da utilizzare per il calcolo dei diametri.

La seconda è quella che verrà erogata costantemente dalla pompa per immettere giornalmente nel serbatoio la quantità d'acqua che le utenze prelevano.

Di conseguenza, se le utenze lavorano su 16 ore e la pompa di alimentazione del serbatoio piezometrico o del serbatoio interrato a monte dell'autoclave lavora su 24 sarà necessario calcolare le medie su due periodi di tempo diffenti.
Per il dimensionamento della rete andrà considerata la media nelle 16 ore (nelle altre 8 la rete è ferma), per il dimensionamento della pompa la media nelle 24 ore.
Si vedano a tale proposito le risposte alle domande COME SI CALCOLA IL VOLUME DEL SERBATOIO PIEZOMETRICO di Anonimo.
Comment